贵州变压器厂
信息详情
贵州变压器铁心电流异常的处理方法
1、限流电阻法
贵州变压器">贵州变压器铁心多点导致贵州变压器铁心引下线电流加大,在保证设备不停电的情况下,可在铁心引下线中串入合适的电阻,一般选取250~1000,使引下线电流小于100mA,电阻的选择与故障情况下引下线开路电压有关,串入电阻时应注意限流电阻功率的大小,防止电阻发热烧断引起铁心引下线断开,铁心产生悬浮电位,故障进一步扩大。
2、电容冲击法
贵州变压器出现铁心多点故障,不宜贸然进行吊罩处理。正常情况下受潮湿、场地条件的限制,贵州变压器内部器件不能长时间暴露在空气中,而吊罩解体时间长,耗费大,对贵州变压器经济运行有严重的影响,当贵州变压器出现由金属毛刺、油垢、焊渣、铁锈等杂质引起的多点而发生电流异常时,可采用电容冲击法对贵州变压器铁心进行放电冲击,电容冲击法是在断开铁心、夹件的情况下采用电容放电、烧断故障点。
3、电焊机法
贵州变压器出现铁心多点故障时,搭接点是虚接,电阻较大。将铁心正常断开,可利用电焊机给铁心加大电流(40A),当铁心电流逐渐升高的同时,电阻在大电流的作用下,持续一段时间后,故障点温度升高,烧断故障点,达到解决故障点虚接的目的。
4、吊罩检查法
针对贵州变压器内部长时间存在铁心多点故障,可结合大修对贵州变压器进行吊罩检查,吊罩后贵州变压器内部构造直观暴露在面前,降低内部故障的排查难度,可以进行故障点搜索定位,吊罩后贵州变压器可采用试验的方法对贵州变压器多点故障点进行定位,可采用绝缘电阻表逐个对贵州变压器夹件、铁心、穿心螺杆等测量其绝缘电阻值,根据绝缘电阻的大小判断故障位置。但是吊罩历时长,增加了维护成本。
上一条新闻::: 叶片贵州干式变压器-关于防水贵州干式变压器的防水功能的详细介绍
下一条新闻::: 没有了
最新资讯
站内资讯
版权所有: 贵州变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横
鲁ICP备16042901号-1